我做的是一个人工气候室,不是洁净室,采用的地板送风,我想知道这种情况下室内换气次数怎么计算,房间是非常封闭的,空调系统是一次回风,即新风和回风一起混合处理后送入室内,这样的情况下换气次数是总送风量除以房间体积还是新风量除以房间体积呢?哪位大侠帮帮忙,急死啦!谢谢

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • lining20100520
    2010-10-08 19:16:08

    回复 举报
    赞同0
  • yeziaaaa
    yeziaaaa 板凳
    是总送风量除以体积。而用新风除以体积的是新风换气次数!
    2010-10-01 07:35:01

    回复 举报
    赞同0
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 地板
    当然是送风量除以房间体积了。
    2010-09-30 17:03:30