发布于:2010-09-28 11:19:28 来自:电气工程/继电保护 294 30473 [复制转发]
一小区单元住户电表箱全部烧毁,经现场查验情况如下:1、总漏电断路器(160A)动作。2、瓷插式保险丝(40A)未见熔断。3、电表后出线1P(32A)断路器未见动作。4、经查,各电表出线回路至户配电箱(2P 32A)线路无短路现象。5、该电表箱已正常使用两年多。6、接地系统为TT系统。顺便问一下,一个电表整个燃烧需要多长时间。

DSCN1329.jpg

全部回复(294)

只看楼主 我来说两句
  • yxl8905
    yxl8905 沙发
    简单!不是短路电弧引起,而是电度表接线不良或电表内部故障发热引起的火烧。最后是某个部位,绝缘烧坏引起接地,总电源开关漏电开关动作。
    2011-09-07 16:11:07

    回复 举报
    赞同0
  • say0715
    say0715 板凳
    触目惊心啊,要经常检查,定期清理啊,积尘太多也会短路的
    2011-08-22 11:11:22

    回复 举报
    赞同0
  • xiaofanghejian
    我觉得是电表表面塑料壳子起火,接触不良引起不得,不过这个东西都用了2年了,咋突然这样?
    2011-08-19 22:21:19

    回复 举报
    赞同0
  • song237358304
    这事情我也见过,接表的时候没有接好,大负荷的时候发热,就把表给烧了,我那次没有这次烧的触目惊心,郁闷的是表箱背面是木板挂表的,整个箱子烧的稀巴烂,还是临电,供电局还没验收的,
    2011-08-17 11:29:17

    回复 举报
    赞同0
  • lygguoao123
    比较有可能是电表接线不好,出线是不是铝钱?然后有电弧引起电表的塑料外壳起火,也就是电流不大,是电弧起火
    2011-08-14 09:46:14

    回复 举报
    赞同0