土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔的冷量与水泵的流量如何搭配?
冷却塔的冷量与水泵的流量如何搭配?
可有用于计算的经验公式公式?

全部回答(14 )

  • liuqujin
    冷却水泵的水流量是根据空调机组的水流量乘以修正系数1.1~1.15,而冷却塔根据总的冷符负荷乘以1.1修正系数,在根据冷却塔的温差,水流速计算出水的流量,乘以1.1~1.2的修正系数,总之冷却塔水流量要比水泵流量偏大一点.
    2006-07-26 14:27:26 来自 PC 评论 举报
  • wsw98
    一般我们在知道机组的水流量后可以按1.2放大选择冷却塔
    按1.1放大选择水泵
    如果水泵是两台同时运行的话(两用一备)也要按1.2放大选择水流量然后除以2台就是单台水泵的流量
    2006-07-22 10:45:22 来自 PC 评论 举报
  • jinzping


    冷却水泵应与主机匹配放大。
    2006-07-19 13:42:19 来自 PC 评论 举报
  • limeng
    在技术措施上是冷却水泵与主机的匹配放大1.1,
    选择冷却塔时可以放量1.1-1.2,
    但是冷却水泵呢?是在冷却塔时放量1.1-1.2的冷却水量基础上放大1.1还是直接与主机的匹配放大1.1?
    2006-03-23 22:41:23 来自 PC 评论 举报
  • ysz811117
    感谢十楼的指正。其实我是做冷水机组维修的,学校时理论知识学的不是一般的差,但回答问题还是出于好意的。希望楼上的朋友能多来给大家解答问题,谢谢。
    2006-03-01 21:06:01 来自 PC 评论 举报