"我们的目的是,综保只要检测到低电平,就要发信号来停止电动机,这样也可以在控制回路断线的情况下停止电机。"
2013-05-08 14:28:08
赞同0
-
scmscg
板凳
1.目前高压电机的高压断路器的控制一般都是三种方式,开关柜上启停、电机现场启停、DCS启停,启动只能选择其中一种方式,而停止现场与DCS可以同时实现,DCS实现停止的方式为继电器失电常闭去实现,而现场停止一般用的是常开。
2010-11-20 17:37:20
赞同0
加载更多控制回路都断线了,分闸线圈没有电怎么去跳闸?楼主还是传图上来让大家分析吧。
回复 举报
2.现场要用常闭停机的话,可以直接在开关柜内加一个继电器实现,而没有必要接入继保。
3. 现场停止按钮用常开是目前应用比较多的,确实存在一些缺点,比如线路开路时设备可以正常开,而现场无法停机;线路短路设备可以启动,但一启动就跳停。如果改为常闭的话得再加一个继电器,这个得权衡一下。