目前,我们正在做的这个项目,高压电动机的停止按钮取的是常闭的触点。
因为和综保配合使用,我们的目的是,综保只要检测到低电平,就要发信号来停止电动机,这样也可以在控制回路断线的情况下停止电机。
可在实际的使用中,综保还不能做到这样,为了能够按我们的设计要求来执行,综保内部将停止信号取反,和常规用的常开触点停电 机是一样的,但是这样做,导致了很多问题的出现。一两句话也说不清。我就想请教大家一下,中压电机,能否用常闭来实现停机,为什么?有没有规范明确的要求用什么触点。谢谢了。

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • juju-snz
    juju-snz 沙发
    "我们的目的是,综保只要检测到低电平,就要发信号来停止电动机,这样也可以在控制回路断线的情况下停止电机。"
    控制回路都断线了,分闸线圈没有电怎么去跳闸?楼主还是传图上来让大家分析吧。
    2013-05-08 14:28:08

    回复 举报
    赞同0
  • scmscg
    scmscg 板凳
    1.目前高压电机的高压断路器的控制一般都是三种方式,开关柜上启停、电机现场启停、DCS启停,启动只能选择其中一种方式,而停止现场与DCS可以同时实现,DCS实现停止的方式为继电器失电常闭去实现,而现场停止一般用的是常开。
    2.现场要用常闭停机的话,可以直接在开关柜内加一个继电器实现,而没有必要接入继保。
    3. 现场停止按钮用常开是目前应用比较多的,确实存在一些缺点,比如线路开路时设备可以正常开,而现场无法停机;线路短路设备可以启动,但一启动就跳停。如果改为常闭的话得再加一个继电器,这个得权衡一下。
    2010-11-20 17:37:20

    回复 举报
    赞同0