    可能是接线端接触不良,或者螺丝没拧紧,然后过载时温度过高,又或者上级没起保护,遇大短路电流直接开烧吧


    2019-09-21 09:12:21 来自 PC 评论 举报
  • qq_1567303656102

    这应该是哪里有短路过流烧毁的, 我就不解,烧成这样,为何保护装置不动, www.kvakva.cn

    2019-09-01 10:11:01 来自 PC 评论 举报
  • canlong

    螺丝没拧紧。。。

    2019-08-26 09:36:26 来自 PC 评论 举报
  • cof1565248058903

    应该是开关的相间短路造成的。

    2019-08-08 15:54:08 来自 PC 评论 举报
  • 2014tj

    可能是进线端相间短路,但上级开关未动作从而产生二次接地故障。或者是先期接地短路,上级开关未动作后期又产生二次相间短路。

    2019-07-16 17:59:16 来自 PC 评论 举报