25MM接20MM 的电渣焊是不是超规范了。
同题!!!!!!!!
发布于
2010-09-27 16:49:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(34 )
pengrenjianzhu1125
可以用丝接三,25在下20在上就可以
2011-03-22 12:23:22
来自 PC
评论
举报
blacksun_xjw
焊接后做实验满足要求就可以了!
2011-01-20 15:16:20
来自 PC
评论
举报
dshiyong
不行!!规范要求电渣焊适合于D14--D40竖向或斜向钢筋,一般直径大于28就很难操作了。接头不能超过两个级别。25和20对22的都可以,但25对22就容易出现应力集中而不能够采用。
2010-11-09 14:59:09
来自 PC
评论
举报
qianchaojun128
可以 不超过两个等级即可 但是是纵向受力钢筋小的钢筋在上面 大的钢筋在下面
2010-10-16 19:54:16
来自 PC
评论
举报
qrhlei
为什么不用机械连接呢