土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷量损失的问题与怎么估算

冷量损失的问题与怎么估算

发布于:2006-01-12 16:34:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我现在在做一个项目,碰到这们一个难点,请大家帮忙下。
大堂上空,有三层高。外墙是玻璃幕墙,在三楼大堂旁有一个棋牌室(二三楼上空),棋牌室旁做栏杆,因棋牌室上空是和大堂上空相通,现在业主有提出个问题,三楼棋牌室的冷量会损失多少?因为大堂空调我是放在一楼做侧吹,效果会比较好。如果放在三楼用喷口做下送,造价会比较高。有点合不来。这个问题我想了很久啊。就是不知道如何解答。大家能帮我分析下吗?气流组织是怎么样的?有朋友说大堂的冷量配足够大,二三楼上空只是形成一个温度场,没什么影响,对这点我不认同,你们呢?我觉得大堂的热量是差不多被处理掉,可是热空气还是会聚在三楼上空的啊。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • youjian921
    youjian921 沙发
    这样做的话是有点道理啊,可在棋牌室和大堂的交接处就形成了负压区,是会把热量给抽走,形成一个风幕的作用,可是也会把冷量给带走啊。换句话来说,这样的效果也是一要的啊。还有一点,业主主要是在晚上用,打牌时间长,冷量会损失比较大。我有个同事说,只是业主是在空调区,就不用担心这个问题。只要把空调放置在人员的地方。就不考虑损失啊。也就是人员处在空调区。
    2006-01-13 14:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • youjian921
    youjian921 板凳
    谢谢你们的支持啊,我也知道要设置隔断来减少高温场的影响啊,可业主不会同意的啊,要是做侧送上回,我觉得做下送上回可能会好点啊,就怕对大堂效果有影响,造价也会高点。至于排风我是想在三楼上空放一台风机,直接抽出去。减少热量。还有大学堂的热量主要是人员的负荷、幅射负荷、及灯光负荷,最主要灯光负荷和围护结构热负荷是不会在同时出现的啊。这部分的热量可以分开考虑啊。至于大堂上的高温场我是觉得这一部分会传到大堂空调区、一部分会传到棋牌室那;就是不知道要怎么算啊。
    2006-01-13 08:34:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多