今天做设计的时候,突然发现一个问题
就是电动机在星-角启动的时候,在星变成角后,其三角接法是怎么接才是对的!
希望知道的朋友能指点指点.如果有图就更好!

全部回复(80)

只看楼主 我来说两句
  • q663462661
    q663462661 沙发
    学习了 正好要看这方面的
    2009-08-22 09:07:22

    回复 举报
    赞同0
  • justin.zhou
    justin.zhou 板凳
    不错,值得研究。
    但是实际做工程就没必要这么麻烦了。大家都会用。
    2009-07-13 12:59:13

    回复 举报
    赞同0
  • koclub
    koclub 地板
    :Q 我一直以为我会的,被你们这么一说,头晕了,
    星转三角有那么麻烦吗
    2009-07-12 21:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • hkk08hk
    hkk08hk 4楼
    66楼说得对,支持、支持
    2009-07-12 08:18:12

    回复 举报
    赞同0
  • xjw2006
    xjw2006 5楼
    好笨的问题,还设计呢? 我告诉你一个简单方法,不用去考虑电机内部绕组那么多,把三角形接触器和星形接触器看做是电机接线桩的连接片,当把上面三个桩连接起来,下面三个接电源,就是星形接法,当把接线桩上下两两相接,再分别接三相电源,就是三角连接。