土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓的间距

室外消火栓的间距

发布于:2002-03-19 15:22:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 7 6775 [复制转发]
请问:在小区的给排水设计中,对室外消火栓的间距是不是有特别的要求?

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • 长流水
    长流水 沙发
    室外消火栓的间距规范规定不超过120M,但室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一座建筑物计算。所布置的消火栓应能满足这个消防用水量。
    2002-03-25 20:30:25

    回复 举报
    赞同0
  • bobzbx
    bobzbx 板凳
    我们这儿消防部门在扩初会议上都要求室外消火栓间距不大于80米。我认为消火栓的个数要根据建筑物的室外消防水量确定,而不是建筑物形状。
    2002-03-23 20:35:23

    回复 举报
    赞同0
  • mesgi
    mesgi 地板
    10~15L/S每个,安需要确定个数。
    2002-03-20 20:17:20

    回复 举报
    赞同0
  • mr_wen
    mr_wen 4楼
    难道设三个还是四个是根据间距定的吗?
    2002-03-20 19:50:20

    回复 举报
    赞同0
  • situ
    situ 5楼
    水平间距是120米,但如是长约100米,宽55米的建筑在它外围是在四角各设一室外消火栓(共四个)还是呈等边三角形设三个消火栓?
    2002-03-20 08:37:20

    回复 举报
    赞同0