土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 水池比较长池壁需要设暗柱吗?
结构新人,现在在做一个8*16*2.2的地下式矩形水池。池顶活载25KN/m2,吃顶顶标高-0.05m,顶盖是有梁的,池中间有柱。有个疑问16M的池壁需要设置暗柱吗?类似于砖墙的构造柱。

全部回答(8 )

  • tang.yd
    池顶活载25KN/m2,的确有点大;建议复核一下局部受压,如果满足要求,一般就不设暗柱了,毕竟池壁内暗柱增加施工难度。楼主没有提供详细的资料,只能解答到这儿了。
    2010-10-24 13:16:24 来自 PC 评论 举报
  • xinyiwutao
    是啊
    附壁柱刚度比暗柱大,好像暗柱做得少
    当然要看工艺是否允许
    2010-10-19 11:27:19 来自 PC 评论 举报
  • 海边的骆驼
    16米挺大了,计算下看能不能过,估计要加扶壁柱,
    2010-10-09 19:10:09 来自 PC 评论 举报
  • snaper
    设柱的话可以减小壁板配筋,不过你高度不高,可以考虑按悬臂板算
    2010-10-08 09:56:08 来自 PC 评论 举报
  • huang_siming
    如果你考虑用钢混做,就不需要了,看你池体深度不大,可以考虑用砌体,那是要设的
    2010-09-28 14:37:28 来自 PC 评论 举报