城市道路设置倒虹管埋深12米是否可行?
城市道路设置倒虹管埋深12米是否可行?
广州地铁施工需要在城市道路设置倒虹管,与路面距离12米,底部水平段长度约为4米。市政部门认为受目前清疏设备和技术限制不可行。是否可行?国内外是否具备这方面的设备和技术。请各位大侠予以指教。
[
发布于
2006-01-12 09:12:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(4 )
tgaibu
设计的时候加上冲洗装置以便后期管理运行。
2014-08-06 16:27:06
来自 PC
评论
举报
justsheep
倒虹管的运行管理很重要,需要经常冲洗,设计时也需考虑冲洗设施。
2010-02-27 09:51:27
来自 PC
评论
举报
xyy47
只能把进、出水井做大,以后有事了,用泵把水抽干后,人下去清理。否则想不起如何清理才好?
2010-02-03 14:24:03
来自 PC
评论
举报
pzhwutom
应该是可以,考虑以后检修即可.