土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 有关路灯照明回路整定值的困惑

有关路灯照明回路整定值的困惑

发布于:2010-09-25 10:21:25 来自:电气工程/市政公用工程 44 8051 [复制转发]
现有一市政路灯照明项目,光源为高压钠灯,分为四个供电回路,每回路三相供电,TN-S系统。每一回路供电负荷7.2kw,供电半径650m,供电电缆VV-1Kv-4*25,PE线由Φ12圆钢替代。每一回路由断路器做过载及接地故障保护,CM1-63M/3300 40A。
审查单位意见“各路灯出线回路开关额定电流整定值偏大,根据负荷容量改为20A即可。此外,配电箱各出线回路的线路末端发生接地故障时应在《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.7条规定的时间内切断故障回路,因此各出线回路断路器瞬时动作电流整定值不应大于5In(In为断路器额定电流整定值)。”且审查人要求必须在系统图中备注说明“各出线回路断路器瞬时动作电流整定值不应大于5In(In为断路器额定电流整定值)”。
我认为1、低配中第4.4.7条要求是针对熔断器保护,而非断路器;
2、保护整定值亦不应单以负荷来选定,路灯管理部门可能会将周边零星新增加的灯杆接入本次设计回路,故供电电缆的裕量增大一级已成为约定成俗。
3、高压钠灯的启动电流约为计算电流的2倍,持续时间约2min,若整定值为20A,启动时会引起断路器跳闸。
本人基础有限,欢迎各位大虾指点、畅谈。

全部回复(44)

只看楼主 我来说两句
  • su0314
    su0314 沙发
    《低压配电设计规范》GB50054-95都废止了!
    2017-08-16 18:05:16

    回复 举报
    赞同0
  • su0314
    su0314 板凳
    用CM1E-63M/3300断路器,用短延时功能保护
    2017-08-16 17:33:16

    回复 举报
    赞同0
  • 努力加油33
    个人觉得计算回路的电流应根据灯具厂家提供的详细参数去核算 在此我看大家的计算电流不一致的原因在于启动电流倍数的取值 所以选选择断路器的额定电流也都不一致 所以在下的意思是不要盲目套用别人的数据去计算 应该根据现状去量身定制 期待大神的回复
    2017-08-16 13:35:16

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师75205
    路过学习,
    2017-08-14 10:10:14

    回复 举报
    赞同0
  • rome18_batti
    学习了。。。。。
    2017-05-11 17:04:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(44条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.1 万条内容 · 122 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:电力管沟人孔井的间距

各位高手:请问市政道路下电力管沟人孔井的间距布置有什么要求,其最大间距是多少,是如何来确定的谢谢各位了:handshake

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10