土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁纵向受力钢筋间距规范有规定吗?
譬如300宽度的梁 底筋和面筋可以只配2跟吗?
框架柱好像对纵筋间距有限制的

如果是次梁 还有限制吗?

全部回答(22 )

  • zaijianwo007
    次梁的纵筋间距没有明确的要求;主梁的纵筋间距因为对箍筋肢距的要求,其实也就对主梁的纵筋间距要求。
    2017-08-03 13:03:03 来自 PC 评论 举报
  • 小盒子
    liguangsheng123 发表于 2010-9-21 08:57 抗震规范“6.3.5 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm …谢谢补充 又学习了一个
    2016-10-05 12:47:05 来自 PC 评论 举报
  • 小盒子
    pinesliu 发表于 2010-9-21 08:48 规范中有梁箍筋肢距的要求,从而也就限定了纵向钢筋的间距要求。300宽的梁,如果抗震等级3级,在梁端加密区 …谢谢解答 分析的很详细 赞一个
    2016-10-05 12:47:05 来自 PC 评论 举报
  • taichengjianzhu
    《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.2.1条第三款:梁上部纵向钢筋的净间距不应小于 30mm 和 1.5d ;梁下部纵向钢筋的净 间距不应小于 25mm 和 d。当下部纵向钢筋多于两层时,两层以上钢筋水平方向 的中距应比下面两层的中距增大一倍;各层钢筋之间的净间距不应小于 25mm 和 d,d 为纵向钢筋的最大直径。
    2014-11-13 21:58:13 来自 PC 评论 举报
  • liumozhi
    会飞的驴子 发表于 2014-9-28 10:10 肯定有,你先自己扎找,找不到在联系我最小间距不小于50(混规),柱截面大于尺寸大于400时,一二三级抗震纵筋间距不宜大于200,四级及非抗震不宜大于300