中性点不接地系统中电压互感器一次侧中性点接地,此时若一次系统发生单相接地,会通过电压互感器的一次侧中性点构成回路吗?为何?

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • qq_1496761829278
    不会
    2017-06-17 19:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • q21002009
    q21002009 板凳
    学习了,谢谢您
    2014-08-09 17:05:09

    回复 举报
    赞同0
  • chunhuaxingxing
    补充下知识
    2014-06-03 15:47:03

    回复 举报
    赞同0
  • 电气小霸王
    学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2014-04-06 16:02:06

    回复 举报
    赞同0
  • aytf818
    aytf818 5楼
    当系统中发生单相接地时,系统中会出现零序电流。通过接地的一次侧中性点构成零序电流通路,铁芯中产生零序磁通,二次侧开口三角形两端感应出零序电压,零序保护动作,及接地监察装置发出接地信号(指的是66kV及以下中性点非有效接地系统)。