高层建筑群共用消防水泵房,一根消防水管至各用户,二路成环.消防水泵接合器是否可以共用?还是要求各建筑分别设置?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
上面我提到了, 根据规范是可以不设的,因为在消防用水量里只能列入“其他建筑”一项她要求6层以上或体积大于10000M3要设。
像你这种情况完全可以不设。虽然规范是最低要求,但你的情况5000M3与10000M3相差很远!若是9000M3则可以考虑要设。