什么时候设置室外消防水池?

发布于:2006-01-09 16:14:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 78 15351 [复制转发]
一个多层,室外消防水量30L/S,只有一路进水,但供水量不成问题。按照低规8.3.3条第二款来看是确实需要室外消防水池的!
但是根据浙江的一惯做法,消防水池只储存室内消火栓和喷淋用水量,室外水量的是不用管的。但是该工程在苏州,不知道这样做行不行,我几乎没见过做室外消防水池的工程!

全部回复(78)

只看楼主 我来说两句
  • zcf0311
    zcf0311 沙发
    很有研究啊:lol
    2009-07-08 21:37:08

    回复 举报
    赞同0
  • szshark
    szshark 板凳
    楼主,苏州地区消防是很严的.你这个项目不仅要设消防水池和消防水箱,还要设置消火栓泵房,启泵按钮.一样都不可能少.苏州地区有些规范中"宜"的条款也要强制执行的.要多和当地部门沟通,死扣规范,异想天开,就成书呆子了.
    2009-06-27 22:30:27

    回复 举报
    赞同0
  • airwwj
    airwwj 地板
    我是常熟的,室内和室外都要考虑进去的,否则审查就退图纸了
    2009-05-17 22:13:17

    回复 举报
    赞同0
  • hhh01234567
    按规范还是要做的。
    2009-03-28 18:30:28

    回复 举报
    赞同0
  • l414468576
    l414468576 5楼
    要我看,这是个室外消防用水量的问题。
    可不设室内消火栓的建筑,其室外消防用水量就不应该会出现室外消防用水量超过15L/S的情况。
    也就是,或按体积提高住在类建筑的室内消防要求,或降低住宅类建筑的室外消防要求
    室内消火栓都不用设,我就想不通室外消防用水量搞那么大干什么
    疑惑啊????
    2009-03-28 11:18:28

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(78条)