土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 正压太大,同时波动大

正压太大,同时波动大

发布于:2006-01-08 21:08:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 5 891 [复制转发]
刚做一个项目:要求为室内压力5Pa/风速0.8m/s
主要控制:用风速传感器控制室内排风机的运行频率
用压力传感器控制室内送风机的运行频率
存在问题:室内压力波动太大(2~13Pa),很难控制,

请各大侠指点,谢谢!!!

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • cuiguangy
    cuiguangy 沙发
    正压太大可以加大排风量。
    —+—+++++++++++++++++++++++++++++++————————
    —+++++++++++++++—————————————————————+++++
    2006-01-19 11:52:19

    回复 举报
    赞同0
  • ldh168
    ldh168 板凳


    请问:1\有没有相关的控制方案发一份给我,LIDONGNIAO@163.COM
    2\那要如何显示风速呢?
    2006-01-09 18:13:09

    回复 举报
    赞同0
  • ldh168
    ldh168 地板


    非常感谢你;你所说的是指PID控制吗?

    因为我司的自动控制电柜是请别人做的,我再请写程序的公司看看能不能改一下程序,
    2006-01-09 18:08:09

    回复 举报
    赞同0
  • deathgod007
    你的排风机的运行频率和你室内送风机的运行频率不可以建立比例控制么?
    2006-01-09 12:20:09

    回复 举报
    赞同0
  • ktchenggang

    只要一个压差传感器就可以搞定的事情为什么要那么麻烦呢?
    1、采用定风量送风,风速不就固定了吗
    2、用压差传感器控制排风积分调节阀不就解决压差问题了。而且波动较小
    2006-01-08 23:27:08

    回复 举报
    赞同0