各位大虾,我有一个问题请教:一台22KW电机星型启动转为三角型运行时,热继电器跳,电机电流检测正常,没有发热现象,更换热继现象依旧.不知还有什么原因会产生这个问题,请教各位.(另它接电机的6条线有3条只有4个平方,另3条6个平方,不知这点是否会导致此故障产生)

全部回答(23 )

  • zxh19817
    兄弟,我想看看你的电路图及负载有那些》
    2007-05-29 10:55:29 来自 PC 评论 举报
  • wensu_163
    电流整定有误
    2007-05-28 22:10:28 来自 PC 评论 举报
  • t_yf18
    楼主的标题提法是错误的,热继电器反应的是电流在热电偶上的热累积效应的,只是间接的反应电机过热的。

    关于Y-△接线启动的电机,由于其尾端具有6路输入,双接触器工作。正常情况下两接触器应该平均分配负荷电流的,但接触器接触不良时两接触器流过的电流就远超过负荷电流的正常值的一半了,甚至高于额定负荷电流!!(正常时应为1/2额定电流)

    本公司的空气压缩机电机遇到过这种情况,正常电流应该在32~34A之间(两分支,各分支为此值)。后发现经常跳闸,查看自检系统反应为过载。但经检测总电流为正常,而两分支电流均远高于正常值,达到了55~56A,且其中一个分支三相电流不平衡。对比另一台,认为是接触器接触不良所致。更换接触器后,完全恢复正常。
    2007-04-25 15:14:25 来自 PC 评论 举报
  • lidongpo
    热继电器跳,不一定是电机热,如果电机热,而电流不大,同样热继电器不跳,热继电器是根据电流的热效应原理制成的。
    2007-04-25 10:36:25 来自 PC 评论 举报
  • renshenghebi
    学习中!谢谢!
    2007-04-24 22:40:24 来自 PC 评论 举报