中央空调系统现状
中央空调是现代建筑中能耗最大的设施之一,现代建筑物能耗的60%以上为空调能耗。
空调冷负荷的确定:
空调冷负荷是在设计工况一年内最多5天不满足的室外工况为设计依据,一种是将各个房间的冷负荷简单的叠加,另外一种是采用逐时法,计算出合理的冷负荷。但无论那种算法,最终选择的冷水主机都是按照最大设计负荷为依据的,而在实际运行中主机95%是在部分负荷的情况下工作的。造成主机,水泵,风机的“大马力托小车”的现象,造成能源利用效率过低。


长期以来,由于缺乏先进的技术手段和装备,目前中央空调系统采用的控制方式,不能实现空调冷媒流量跟随末端负荷的变化而动态调节,在部分负荷运行时经常发生大流量小温差现象,造成能源浪费很大。

传统空调缺点:
控制原理:
在控制面板打开时,当监测室内温度过高时,打开电磁阀,同时风机在高,中,低三档之间手动切换,完成对室内温度的控制。
缺点:
l 控制面板打开时,风机一直在运行,即使达到室内设定点后,风机依然运行,造成能源浪费
l 风机高,中,低三档之间手动切换,导致室内温度不能自动到达设定值,造成过冷,过热等
l 在有系统缺陷的时候,控制面板在室内冷负荷小于风机盘管最低档的风机盘管制冷量的情况下,造成室内夏季过冷,能源的浪费,温度常常低于20度。



解决方案
公司经过多年的工程实践以及对工程设备的理解的基础上,推出了完善有效的节能方案
节能角度(省电10~50%):
对酒店和写字楼的空调温度进行了调查。白天办公的最高温度为24℃,最低温度只有18℃,平均温度基本上都在20℃左右。 
夏季适当调高室内温度对于节电却大有可为。因为有测算数据表明,开中央空调制冷时,将室温调高1℃,可省电6~10%以上。如此算来,将酒店和写字楼的空调温度由现在的20℃升高到25℃,就可以省电10~50%以上。商业场所空调耗电量几乎占了整个夏季耗电量的近四成。
空调过冷过热:
夏季:由于室内温度太低,员工们即使在夏季却穿西装长袖服装办公,冬季:由于室内温度太高,员工一般写字楼内都穿短袖的夏装办公,结果造成了无论是冬季还是夏季,员工都要忍受过热或者过冷的室内外温度反差,引发感冒,头疼,关节炎等疾病。

政府提倡节能:

 对于行政机关、事业单位、写字楼,要求其强化用电管理,夏季空调温度控制在26℃以上,无人办公时关闭空调。



我公司产品优势

l 控制面板打开时,风机高,中,低三档之间自动切换,到达设定值时风机可以自动关闭,节约了能源,控制完全自动化,减少了人力,最大可能的满足了室内舒适度的要求。
l 在缺少电磁阀的时候,控制面板在室内冷负荷小于风机盘管最低档的风机盘管制冷量的情况下,风机盘管可以自动关闭,不会造成室内的过冷,能源的浪费。
l 密码保护:可以对设定值,冷热状态等分别加密
l 时钟功能:可以按预先设定时间启停风机盘管
l 具有节能模式,完成对正常工作,节能模式的转换


公司所有产品全部采用国外进口,在先进稳定的硬件基础上,我公司吸取了国外先进的工艺控制理念,完成了硬件软件的强强组合,为用户完善方案的解决提供了保证。

联系人:刘强 13636604777 qingkee@126.com


1136461902757.JPG

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • qingkee
    qingkee 沙发
    错误代码
    TLC-FC控制器可能显示以下错误代码
    Err1: 代表温度传感器故障,所有输出将会被关闭。

    参数设置
    TLC-FC是一种智能控制器,用于风机盘管的控制。控制根据相关的参数操作,参数可以自由设置。
    为避免未授权的更改,参数均有密码保护。一共有两个参数密码保护等级:用户操作参数(访问控制环境)和专家控制参数(访问控制功能和控制器设置)。用户密码和专家密码是不同的。通过如下步骤改变参数设置:
    1. 同时按下UP与DOWN两键3秒钟。屏幕将显示CODE.
    2. 通过UP与DOWN键选择密码。用户操作密码是09,专家操作是241。选择正确密码后按下OPTION键。
    3. 进入后,参数立即显示出来。
    4. 通过按UP/DOWN键选择不同的参数,通过按OPTION键确定参数的改变。参数的MIN和MAX符号显示出来,并指示出参数现在可修改。使用 UP 和 DOWN 键调整参数值。
    5. 设置完毕后,按OPTION键存储设置参数和返回到参数选择部分。
    6. 按下POWER键离开菜单。5分钟内如果没有操作,控制器将返回正常操作状态。
    用户参数
    参数 描述 设定范围 出厂设定
    UP 00 选择最终用户是否有权改变操作模式0 = 不可, 1 = 可以 ON, OFF ON
    UP 01 选择最终用户是否有权改变设定值0 = 不可, 1 = 可以 ON, OFF ON
    UP 02 选择最终用户是否有权改变风机转速0 = 不可, 1 = 可以 ON, OFF ON
    UP 03 选择最终用户是否有权改变加热/制冷模式0 = 不可, 1 = 可以 ON, OFF ON
    UP 04 选择最终用户是否有权改变时间程序设定0 = 不可, 1 = 可以 ON, OFF ON
    UP 05 选择电源故障后控制器输出的状态 0 = OFF, 1 = ON, 2 = 故障前状态 0, 1, 2 2
    UP 06 防冻保护功能,开启/关闭 ON, OFF ON
    UP 07 节能模式功能,开启/关闭 ON, OFF ON
    UP 08 节能模式与舒适模式,温度设定值之间的差值 0…10K 5 K
    UP 09 定义温度设定值的最小值 -40…Max 18C
    UP 10 定义温度设定值的最大值 Min…215 30C
    UP 11 温度传感器校准值。此值被温度自动调节器校准,如果需要可用0.1° K为间隔,在 –9° 到 +9° 之间调节 -10…10 ~
    UP 12 摄氏或华氏,华氏选择ON ,摄氏选择OFF ON, OFF OFF
    UP 13 选择大LCD 在标准模式下显示的内容:00 = OFF01 = 设定值02 = 温度传感器值(实际温度值)03 = 风机转速输出值04 = 时钟显示 0…4 02 温度
    UP 14 选择小 LCD在标准模式下显示的内容00 = OFF01 = 设定值02 = 温度传感器值(实际温度值)03 = 风机转速输出值04 = 时钟显示 0…4 04(豪华型号)01(标准型号)
    控制参数
    参数 描述 设定范围 出厂设定
    FC 00 加热开关范围 0.1…10.0 K 1.0 K
    FC 01 制冷开关范围 0.1…10.0 K 1.0 K
    FC 02 风机开关延时 0.1…10.0 K 0.5 K
    FC 03 激活维持室内通风的保护模式: OFF = 关闭, ON = 激活 ON, OFF OFF
    FC 04 激活水阀控制: OFF =关闭, ON =激活 ON, OFF ON
    FC 05 内置温度和外置温度选择。ON内置温度,OFF外置温度。 ON,OFF ON
    机械设计与安装
    此控制器包括3部分:
    1. 镀锌钢的安装底盘.
    2. ABS防火塑料外壳.
    3. 前面板由一块透明ABS塑料与白色防火ABS塑料的外框组成。外框可以基于内部设计或终端用户的品位被特殊设计替换请根据你所要求的设计,材料和颜色提供相关信息。
    安装位置
    · 安装于易于接近的内墙,高于地面大约1.5米,并且位于平均温度区域。
    · 避免直接日晒和其它热源,例如散热器和热辐射的电器设备之上。
    · 避免安装于门后,外墙和通风栅格上下。
    · 外接温度传感器后,安装位置可适当放宽要求。
    安装
    1. 墙内的连接电缆截取为等长以便于安装。
    2. 根据接线图连接到终端的电气盒
    3. 把电气盒卡到安装底盘,把墙内连接电缆穿过安装底盘中心,把电气盒放入嵌入式安装盒。操作时注意电源线。
    4. 将安装底盘安装到嵌入式安装盒。安装底盘的突出螺纹接头应朝向地面。紧固螺丝头不高于安装底盘表面5毫米。
    5. 将6线连接电缆插入前面板的背部。
    6. 将安装底盘顶部的2个凹槽卡入前面板顶部的2个凸头,将安装底盘卡入前面板。
    7. 调整前面板,直至其与墙面平整并看不到安装底盘。与前面板的连接电缆也不应高于安装底盘。
    8. 拧紧前面板与安装底盘下部的螺丝,使它们紧密连接。
    技术规范
    电源 工作电压 190 – 250 V AC 50/60 Hz
    功耗 最大 10 VA
    电气连接 接线端子
    信号输入 温度输入范围分辨率精度 RT内接,外接 (STD-X 传感器)-40…140 °C0.1 K0.5 K
    信号输出 可控硅电子开关输出额定负载电压 绝缘阻抗电缆长度 for dia. ³ 1mm2 DO1…DO4250V AC 2A AC3750 V ,根据 EN 60 730-1最长 200 米
    显示 (LCD) 实际值和设定值显示分辨率 当数值< 1000分辨率 当数值> 1000数字信号 4 位数显示0.11ON, OFF
    参数 详细的控制参数请阅读“参数”章节
    环境 环境温度 -10 ~ 50°C ,根据 IEC 721-3-3 (14 ~ 122 °F)
    工作气候条件温度湿度 根据 IEC 721-3-3class 3 K50…50°C<95% r.h.
    运输和存储气候条件温度湿度机械条件 根据 IEC 721-3-2 与 IEC 721-3-1class 3 K3 与class 1 K3-25…70°C<95% r.h.class 2M2
    一般 尺寸 前部: 21 x 88 x 88 (H x W x D)电气盒: 30 x 50 x 60
    重量 (包括包装) 80 g


    接线端子
    说明:1. N零线 220V AC2. L火线 220V AC3. LO = 风机转速低4. ME = 风机转速中5. HI = 风机转速高6. VAL = 盘管加热或制冷开关水阀
    连接图










    外形尺寸


    2006-06-30 09:31:30

    回复 举报
    赞同0
  • qingkee
    qingkee 板凳
    时钟操作 (高级型号)
    TLC-FC包含一个有电池的石英钟。可达8种变化模式 (节能,舒适, 关) ,根据工作日和时间,可以程序化控制。参照如何设置时间程序的章节。
    显示与操作。TLC-FC控制器外壳通过模块化结构设计,用户可选择不同外观及材料。操作终端不同外观、颜色以及材料的详情参照单独的说明。操作终端以LCD显示,带有4个操作按钮。













    说明:
    1. 4位数字显示当前值,时间,控制参数或设定值
    2. 显示值的单位 °C, °F, % 或无
    3. 输入或输出值图形显示(分辨率为10%进度条或风速指示)
    4. 4位数字显示当前值,时间,控制参数或设定值
    5. 操作模式 : 舒适模式, 节能模式, 关机模式
    6. 符号:
    加热激活 制冷激活 定时设置 风机启动 手动风机

    7. 控制器操作按钮
    电源按钮:按下按钮少于2秒确定节能或舒适模式。按下超过2秒关闭控制器。

    上下按钮:改变设定点和参数。
    确定按钮:用于改变风机的转速控制和高级设置。当在菜单中选择参数时作为确定键。
    8. 当风机运行时,显示风机的符号,同时,风机转速以垂直进度条显示。加热或制冷盘管的激活将在LCD的左下角以各自的符号显示。
    操作模式
    · 舒适模式: 控制器处于全开模式。所有控制功能根据设定点操作。 控制器显示为人在房间内。
    · 节能模式: 根据参数UP-08,设定点被转换。加热参数下降,制冷参数上升。控制器显示为人在房间外。风机转速被设定为Eco模式并且被限制为最大只能达到中速。节能模式可通过参数UP-07使其不起作用。
    · 关闭模式(EHO): 控制器关闭。为防冻,温度始终被监控 (如果防霜冻保护被激活) 。Off 与时间被显示。
    操作模式的激活
    · 通过操作终端
    · 时间程序(高级型号):操作模式可根据工作时间和工作日自动转换。当时间程序启动时,时钟符号显示。
    注意:
    如果控制器被远程关闭,时间程序不起作用。
    UP-00 是否允许用户改变操作模式。
    UP-03 是否允许用户改变时间程序。

    终端操作
    开启终端
    按下POWER键打开终端。初始模式是舒适模式。
    在舒适模式与待用模式之间转换
    按下POWER 键少于2秒钟确定舒适或节能模式。节能模式可通过UP07使其不起作用。
    关闭终端
    按下POWER键超过2秒钟将会关闭终端。在LCD上将显示OFF和当前时间。
    标准显示
    通过参数UP-13和UP-14配置大小数字显示。如取消标准显示,风机转速或温度设定点以小数字显示,房间温度以大数字显示。
    改变设定点
    为改变设定点,按UP/DOWN 直至温度设定点被显示。按下OPTION 键,并通过按UP/DOWN键改变其制值。可通过UP-01使设定点不被改变。
    改变风机转速
    通过按下OPTION键小于3妙钟,手动选择风机转速控制。重复按下OPTION键手动切换风机转速:Fan OFF &reg; Fan LOW &reg; Fan MEDIUM &reg; FAN HIGH &reg; FAN ECO. 图形将显示为手动标志。可通过UP-02决定用户是否可以手动改变风机转速。
    访问高级设置
    按下OPTION 键超过3秒钟将会出现高级设置菜单,大LCD 数字显示 SEL。高级设置菜单可设置以下内容:时钟设置,时间进度,2管系统的加热/制冷转换。按下POWER键或2分钟内不按任何键离开菜单。基本型号只显示加热/制冷设置,高级型号有时间设置功能。
    · 时钟设置:当前时间以小数字显示。按下OPTION 键将进入时钟设置。进入后,分钟闪烁显示并可用UP/DOWN 调节。按下OPTION 键保存分钟设置并进入下一步小时设置。小时闪烁显示。再次按下OPTION键将进入设置工作天数。工作日1-7 被显示。日期1表示5日工作周的第一个工作日(周一)。(参照进度表)。根据当前工作天数,选择工作日。再次按OPTION存储设置并返回选择菜单。
    · 时间进度表:当Pro以小数字显示,按下OPTION键。Pro1被以大数字显示,数字1闪烁。通过UP/DOWN键选择时间程序。一共有4个时间程序,每一个时间程序有4个时间开关,通过按下OPTION进入时间程序。
    1. 时间程序激活或关闭控制。通过UP/DOWN键选择ON或者OFF操作。
    2. 选择工作日= d1-7, d1-5, d6-7, day1, day2, day3, day4, day5, day6, day7
    3. 下一步选择想要的操作模式和时间,右侧的竖条图形显示表示时间程序的第几个时间开关点。一个栅格表示第一个时间开关点,二个栅格表示第二个时间开关点…
    o 选择操作模式(no, ON, Eco, OFF),按下option键继续。
    ﹒no =时间进度表不起作用
    ﹒On =设置操作模式为ON和舒适模式
    ﹒Eco =设置操作模式为ON和节能模式
    ﹒OFF =关闭
    o 选择开关时间 00:00 到 23:45 以15分钟间隔。按下OPTION键继续。
    o 重复以上2步骤设置好4个时间开关。
    4. 按下OPTION确认并返回进度选择层。
    参数UP-04可设置访问进度表权限。
    · 加热/制冷转换。按下 UP/DOWN 确定加热-制冷模式。(只用于2管系统)
    参数UP-03可设置访问加热/制冷转换权限。
    2006-06-30 09:31:30

    回复 举报
    赞同0
  • qingkee
    qingkee 地板
    TLC-FC
    智能风机盘管控制器

    特点
    · 适用于2管制风机盘管系统的温度控制
    · 由–40 到 140 °C的极宽温度范围
    · 3速风机自动/手动控制
    · 节能功能节省使用成本
    · 单级加热或制冷的盘管控制
    · 用户参数和控制参数设置
    o 温度设定点范围限制
    o 允许控制设定点,风机转速和模式的转换
    o 允许控制加热/制冷的转换和运行时间程序
    o 选择您所需的显示内容
    o 可选择电源故障后的操作模式
    · 温度可用摄氏度或华氏度表示
    · 时钟与时间进度表功能(高级型号)
    · LCD 带背光 (高级型号)
    · 显示和操作终端可提供多种材质与外观设计
    应用
    · 空气系统: 单管系统的三速风机控制
    · 空气/水系统:2管制风机盘管控制

    控制功能
    此控制器被设计用来控制3速风机盘管系统。风机转速可以手动或自动控制。在自动模式下,控制器将根据房间温度设定点与实际温度的差值改变风机的转速。
    控制参数:
    · FC-00, FC-01: 制冷和加热时决定风机变换到下一级速度必须的温度差值。
    · FC-02: 当风机由高转速降到低转速时,延时差值。目的是避免不必要的风机开关,提高风机和继电器的使用寿命和可靠性。
    · FC-03: 保护模式:此参数为ON,激活保护模式。当温度到达设定点后,风机会处在低速运行状态,这样做为了保持室内正常通风。水阀仍然根据温度的需要被控制。此参数为OFF,关闭保护模式,当温度到达设定点后,风机会被关闭。保护模式不需要用在仅有三速风机的场合。
    · FC-04:激活风机盘管系统控制参数。参数为ON,激活风机盘管的水阀控制或者激活再热或制冷压缩机控制。参数为OFF,关闭风机盘管的水阀控制。













    T 室内温度 wH 加热设定点
    XFH 加热开关范围 wC 制冷设定点
    XFC 制冷开关范围 HF 风机延时
    电源故障
    可记忆所有的参数和设定点,无须重新设置。取决于参数UP05,控制器自动保持开或关,或返回故障前操作状态。
    对于高级型号:时间程序设置会被保留。(电池必须有效,工厂原装电池寿命为2年)
    防霜冻保护
    在室内温度降到5°C (41°F)以下时,控制器会自动开启防霜冻保护。所有加热输出被完全打开。
     广告销售:020-61此模式将在温度高于10° C(50°F)时停止加热。在有人控制之前,霜冻保护将一直显示。使用用户参数UP?06可设定防霜冻功能的开启/关闭。

    2006-06-30 09:30:30

    回复 举报
    赞同0
  • qingkee
    qingkee 4楼
    好的啊
    2006-04-10 19:26:10

    回复 举报
    赞同0
  • quandunhai
    quandunhai 5楼
    东西分析起来有点过于简单了.楼主.建议搞点有名堂的东东上来.
    2006-04-06 09:17:06

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.19 万条内容 · 541 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这种半导体电子冷藏箱的原理是什么?

河北节能投资有限责任公司应用半导体致冷技术原理研制出高效率、大容积、无噪声、无压缩机的冰箱产品,这种“新生活”牌半导体电子冷藏箱改写了冰箱的传统生产方式。   多年来,传统的冰箱行业一直由制冷压缩机独统天下。而半导体电子冷藏箱是在半导体结构致冷器材料、结构不变的基础上,通过采用独立研制的高效传导散热结构和电流控制系统开发出的新一代高科技产品,在半导体致冷技术应用上取得突破性成果。与压缩机制冷系统相比,半导体致冷系统无噪声、无污染,方便节能。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10