土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ GCS柜尽量不要采用1/2抽屉,容易接触不良

GCS柜尽量不要采用1/2抽屉,容易接触不良

发布于:2010-09-16 17:28:16 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
我做的一个工程,由于出线电流不大,回路较多,为了节省柜体,采用的是1/2抽屉,结果现在经常出现断相等问题,一查原来是抽屉后有2组6个触点,比较小,接触不太好,所以以后设计GCS柜尽量不要用半个抽屉的。容易出现问题。另外请教一下,尤其是成套厂,有没有抽屉柜后面触点怎么插接的图片,有没有更好的插接方式呢

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 382 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我带队检修钢铁厂期间拍的照片!分享一下

该厂处理钢铁厂的废水, 日处理能力达10万吨, 出水回用至高炉循环水补水系统。

回帖成功

经验值 +10