土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
规范
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
请教住宅地下室前室要设正压送风吗?,
请教住宅地下室前室要设正压送风吗?,
住宅地下室(地下一层为自行车库)前室要设正压送风吗?,地面以上前室为自然通风
我记得上海的住宅设计标准规定是可不设?但我这个项目是在南京,有没有专门的规定,本来按查表值就要选个22000m3/h的风机,让我说是完全浪费
发布于
2006-01-04 19:40:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
zhangyongsx
如果是防烟楼梯间其前室或消防电梯前室就要加压送风。
2006-07-08 19:51:08
来自 PC
评论
举报
cnbbzz
楼上的风量取法是错误的
2006-07-07 20:52:07
来自 PC
评论
举报
二虎
按规范应该设置,关键看当地消防部门的意见了,我一般不设置,消防审查没有问题,不过审图办每次都提,郁闷。
要是一层地下室的话,风量取 ≥22000/3=7333.3即可。
2006-07-07 17:13:07
来自 PC
评论
举报
zhanghaijun760209
对于这个问题,高规没有讲到(地上部分很详细),具体看当地消防部门,个人认为可以不设.
2006-01-06 19:14:06
来自 PC
评论
举报
alaxyin
加压送风应该要
2006-01-06 17:13:06
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(8条)
相关推荐
wky1972
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
12
回复
35
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.61 万条内容 · 422 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
要是一层地下室的话,风量取 ≥22000/3=7333.3即可。