土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教住宅地下室前室要设正压送风吗?,
住宅地下室(地下一层为自行车库)前室要设正压送风吗?,地面以上前室为自然通风
我记得上海的住宅设计标准规定是可不设?但我这个项目是在南京,有没有专门的规定,本来按查表值就要选个22000m3/h的风机,让我说是完全浪费

全部回答(8 )

  • zhangyongsx
    如果是防烟楼梯间其前室或消防电梯前室就要加压送风。
    2006-07-08 19:51:08 来自 PC 评论 举报
  • cnbbzz
    楼上的风量取法是错误的
    2006-07-07 20:52:07 来自 PC 评论 举报
  • 二虎
    按规范应该设置,关键看当地消防部门的意见了,我一般不设置,消防审查没有问题,不过审图办每次都提,郁闷。

    要是一层地下室的话,风量取 ≥22000/3=7333.3即可。
    2006-07-07 17:13:07 来自 PC 评论 举报
  • zhanghaijun760209
    对于这个问题,高规没有讲到(地上部分很详细),具体看当地消防部门,个人认为可以不设.
    2006-01-06 19:14:06 来自 PC 评论 举报
  • alaxyin
    加压送风应该要
    2006-01-06 17:13:06 来自 PC 评论 举报