室内高压消防系统的室外部分,工作压力1.0MP,管径200,拟采用球铁管,可否?是否需要设置支墩?如何设?
发布于
2006-01-03 12:03:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
pzhwutom
要设,否则,可能会出问题.
2006-01-27 14:54:27
来自 PC
评论
举报
jeremyjt
千万不要不设支墩,特别是转弯部位,否则试压得时候有的你麻烦了
2006-01-26 17:15:26
来自 PC
评论
举报
goneinwind
楼上的说的似乎是通常的做法,但是能够说说为什么吗?
2006-01-04 22:47:04
来自 PC
评论
举报
ggts
管径小于350,工作压力低于1.0MP的铸铁管可不设置支墩。
2006-01-04 19:05:04
来自 PC
评论
举报
heijindishi
球墨管是柔性接口,肯定要支墩,你手上没有这方面的规范,就去买
2006-01-04 06:31:04