我们公司正在云南修建高速公路,前几天我们的预制场的存梁场地的T形梁因为地基下沉导致台座变形致使T形梁发生了倾覆,相互撞击,撞击之后有两片梁在腹板位置出现了明显的竖向裂缝,我们领导已决定将这两片梁废掉,还有三片T形经过几天来我们的仔细观察,其腹板,行车道板以及其它地方未出现裂缝,这样的T形梁还能继续使用吗?敬请各位从事过梁板预制的前辈及师兄们赐教。小弟现在是心急如焚,望大家慷慨解答,在此先拜谢各位啦!!!

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • peibinjia@co163
    出现了竖向裂纹,应该是对预应力筋有影响,预应力损失比较大,因此应先探明预应力损失情况,根据具体情况补强后,再作静动载试验,确定是否能用或者进一步加强。
    2006-02-07 21:14:07

    回复 举报
    赞同0
  • duyantaodu
    duyantaodu 板凳
    11楼的哥们说的对,用是肯定能用,自己小心。以前在吊装是吊了一片梁。自己算算做个试验也用。但说实话不如废掉了。2万多。一根。破财免灾了。
    2006-01-13 09:24:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoqingkun
    zhaoqingkun 地板
    有无裂缝用是没问题的,腹板裂缝在T梁扶正以后会闭合,架构钢筋也不会断,裂缝用环氧树脂压浆封闭处理就可以。关键问题是谁也没有权力让用,一旦情况公布,梁就是死刑。我在95年带领40人在12小时内,用千斤顶、链葫芦成功起复了两片T梁,处理后正常使用,当然是高速公路。我也亲手埋掉了4片梁,情况比那用的要好,可也无奈。我的意见是,一旦出现这样的情况,要自己拿主意,能用就不要上报,上报就是死刑,不能用就废掉后上报。消息无法封闭,废掉!记着,别人不会替你担责,什么检测、静载试验,都是你拿钱,别人做试验,无论结果如何,废掉!
    2006-01-12 22:49:12

    回复 举报
    赞同0
  • wanlinzu
    wanlinzu 4楼
    应力检测是检测什么应力?是预制张拉后储存的压应力吗?请问该怎么检测呢,需用到那些仪器设备,敬请赐教.
    2006-01-11 17:31:11

    回复 举报
    赞同0
  • lb_lin_gzb
    lb_lin_gzb 5楼
    经过应力检测如符合要求,可继续使用,但如出现问题就必须废弃了。楼主慎重亚!