今天看到个GGD柜,检验已经验过的。
三只接电流表的互感器,其中C相互感器和AB相穿过铜排的方向不同。
这种接法从来没看过。
想问大家一下这样接行吗(一次电流方向都不同,电流表指针不会反方向打吗)

全部回复(92)

只看楼主 我来说两句
  • jxhpkj
    jxhpkj 沙发
    三个互感器的方向最好相同,就算是把C相的二次反接也不好
    2012-04-27 14:14:27

    回复 举报
    赞同0
  • lujhn
    lujhn 板凳
    一次反向,二次也反向
    2012-04-17 16:34:17

    回复 举报
    赞同0
  • asxfc
    asxfc 地板
    不接电表是没问题的,但是不符合安装规范啊
    2012-04-17 14:15:17

    回复 举报
    赞同0
  • xuyiqicn
    xuyiqicn 4楼
    要看用的互感器是什么类型的互感器了
    2012-04-17 10:47:17

    回复 举报
    赞同0
  • cqzkp
    cqzkp 5楼
    这种接线方式,数显仪表肯定是不行的。
    2012-03-31 21:10:31

    回复 举报
    赞同0