土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教:工业厂房传递给基础的活荷载是否需要折减?
请教各位前辈,工业厂房传递给基础的活荷载是否需要折减?

全部回答(12 )

  • mmxiuer

    石油化工建筑物荷载规范上有规定:

    2022-06-23 15:20:23 来自 PC 评论 举报
  • zihan1009

    荷载规范附录C有提到,基础按照主梁计算等效活荷载

    2020-06-24 19:50:24 来自 PC 评论 举报
  • designer_tony

    广东省荷载规范附录d,D.0.1小字部分有说明是墙,柱,基础按照主梁的计算活荷载考虑

    2020-06-23 14:36:23 来自 PC 评论 举报
  • designer_tony

    同问,我们现在炒作是按照0.7折减的

    2020-06-23 14:14:23 来自 PC 评论 举报
  • cl6780002
    感谢各位的发帖,受益匪浅啊 感谢各位的发帖,受益匪浅啊:victory:
    2010-09-16 11:07:16 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(12条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

45.93 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10