网架、轻钢结构,有时候采用独立柱(独立柱基高杯基础),柱顶无拉梁等,这时候柱筋在柱顶该如何做?采用工业厂房预制柱两两对焊?可如果有抗剪键,那样保留对焊则抗剪键无法埋入了。如果柱顶四周侧面加钢板箍,把柱柱筋焊接于钢板箍上,这样做是否又太保守?

全部回答(6 )

  • 舟自横
    网架与柱顶一般做成铰接,很少做成刚接的。此处水平荷载的确小,但不好说光靠混凝土抗拉就能满足的,根据混凝土规范10.2.3,钢筋有个截断问题,所以顶部不锚固当然不行的。但怎么锚固最理想,既好施工又可靠,这是我的初衷。
    基础顶部的,不管做成铰接还是刚接,此处更必须做好钢筋的锚固,尤其有的设计者在上部短柱内还配有内部拉筋,有时连锚筋都无法下去,还别说抗剪键。
    我是倾向于采取附加锚固措施的做法。
    2005-12-30 13:22:30 来自 PC 评论 举报
  • assssw
    还有

    你柱顶和网架采用刚接还是铰接

    这点很重要!
    2005-12-30 13:06:30 来自 PC 评论 举报
  • assssw
    1,不焊的钢筋你想往哪里锚
    2。这种做法剪力没有多少的,不信你算一个
    3,关键是弯矩,因为柱子通常都高,所以柱底弯矩很大
    4,有可能的话柱顶尽量要作上拉梁,哪怕是垂直方向的拉梁也好
    5,基础考虑抗弯,抗拔,甚至抗倾覆
    2005-12-30 13:03:30 来自 PC 评论 举报
  • 舟自横
    有抗剪键,钢筋无法通过的时候,还能焊接么?
    焊两根甩两根,不焊的就不需要锚固和处理?我觉得关键是预埋件怎么和柱顶真正成为一体,这样做还是需要把预埋件锚筋加长。
    2005-12-30 12:56:30 来自 PC 评论 举报
  • assssw
    另一个方向再加钢板箍
    2005-12-30 12:47:30 来自 PC 评论 举报