请教板式排烟口如何安装,其远端执行机构如何连接消防控制模块,远端面板上的复位1和复位2有什么区别,应如何用钢缆连接到板式排烟口。谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(45)
只看楼主 我来说两句2:个人觉得不能跟排烟合用,事故排风排的本来就是易燃易爆的泄露燃气,油烟管道有油污,平常工作时管道温度高,如合用可能会产生非常严重的后果;建议与平时排风合用,按事故排风来选风机(防爆风机),风量取大值
回复 举报
看下来总结:
1.事故排风与局部排风共用;
2.事故排风与全面通风也能共用;
3:排风机电机外置;
4.补风最好做变频。
5.要不要做防排烟没有人回答。
静待高手。
回复 举报
2. 事故排风需要补风
3。事故排风风速可以大点,但是也要校核风速过大压损大,风机压头大小
4。 补风量为排风量的0.8-0.9,够就行,台数没有限制
回复 举报
回复 举报
回复 举报