土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 各类防火阀等的说明

各类防火阀等的说明

发布于:2005-12-29 16:43:29 来自:暖通空调/通风排烟 7 1273 [复制转发]
防火阀:常开,70度熔断片,起火时到70度自动关闭,可带风量调节。控制方式有手动,近控远控,电动,气动(很少用,常在船上、电站等用)
防烟防火阀:同上,只不过可由感烟探头发出信号控制,有烟时感烟探头发出信号,阀门收到后关闭,所以叫防烟
以上的中国可带风量调节(仅中国)
排烟防火阀:常开,但是280度熔断机构,新规范上排烟防火阀没有风量调节,但实际有很多。
排烟阀:常闭,一般不能用手动控制,新规范上没有280度熔断机构,但实际上一般有。
多叶排烟口:同排烟阀
板式排烟口:同排烟阀,但无280度温感,一般不采用近控方式,只用远控方式。
多叶送风口:新规范归为排烟阀类,常闭,火灾时给信号打开送风,280度熔断机构

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • syx_8202
    syx_8202 沙发
    恩,以上并不是规范的,是在平时中工程常用到的。规范上仅有防火阀、防火排烟阀、排烟阀、排烟口、多叶送风口几类。没有70度开,280度关闭的阀门;只有起火时打开,到280度关闭的排烟阀
    2006-10-25 12:11:25

    回复 举报
    赞同0
  • flyingltt
    flyingltt 板凳
    谢谢版主。我做计算机机房设计,其中消防排烟很重要,而且涉及到防火阀的地方也很多。
    但概念并不清楚,和您学到了不少东西,谢谢指教。
    2006-07-26 15:00:26

    回复 举报
    赞同0
  • pxyong2008
    pxyong2008 地板
    70度打开280度又关闭的是什么阀?
    2006-07-26 09:40:26

    回复 举报
    赞同0
  • hlyu
    hlyu 4楼
    防火排烟阀技术数据
    2006-07-25 15:26:25

    回复 举报
    赞同0
  • dalian745
    dalian745 5楼
    这几个阀门总是叫人弄不明白,现在有点明白了,谢谢楼主
    2006-07-25 14:39:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.65 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论如果上海地铁一号线发生火灾

上海地铁一号线是世界上日客流量最大的轨道,但是其当中的防火产品还是按照N年前的中国标准,根本承受不起稍微大点的火灾。如果发生一次象韩国大邱那样的火灾,你说要挂多少人那

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10