小于3KW的不频繁启动电机是否可以不装热继电器
小于3KW的不频繁启动电机是否可以不装热继电器
小于3KW的不频繁启动电机是否可以不装热继电器,比如建筑用的排风机(非消防),排水泵等,请教
发布于
2005-12-28 10:21:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
ztszhou
还是装上比较好,装上也多不了几多钱.而且也多了一重保护.
2006-01-03 12:26:03
来自 PC
评论
举报
lhc199725
2006-01-03 11:52:03
来自 PC
评论
举报
liuhuaguniang
加装热继电器可以保护设备在试车阶段发现问题.
2006-01-03 01:05:03
来自 PC
评论
举报
bradyzhang
我认为不好, 我碰到过的厂房屋顶排风,没有热保结果造成烧掉
2005-12-30 10:30:30
来自 PC
评论
举报
tnazxc
若装设合适的小型断路器保护,如dz47-63/3p,In=6A,可以不用热继,最好采用接触器十热继。
2005-12-30 09:38:30
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(17条)