土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 小于3KW的不频繁启动电机是否可以不装热继电器
小于3KW的不频繁启动电机是否可以不装热继电器,比如建筑用的排风机(非消防),排水泵等,请教

全部回答(17 )

  • ztszhou
    还是装上比较好,装上也多不了几多钱.而且也多了一重保护.
    2006-01-03 12:26:03 来自 PC 评论 举报
  • lhc199725
    2006-01-03 11:52:03 来自 PC 评论 举报
  • liuhuaguniang
    加装热继电器可以保护设备在试车阶段发现问题.
    2006-01-03 01:05:03 来自 PC 评论 举报
  • bradyzhang
    我认为不好, 我碰到过的厂房屋顶排风,没有热保结果造成烧掉
    2005-12-30 10:30:30 来自 PC 评论 举报
  • tnazxc
    若装设合适的小型断路器保护,如dz47-63/3p,In=6A,可以不用热继,最好采用接触器十热继。
    2005-12-30 09:38:30 来自 PC 评论 举报