断接卡和测试卡有何区别?

发布于:2010-09-08 17:27:08 来自:电气工程/防雷减灾 7 11534 [复制转发]
在民用建筑电气接地防雷设计中,经常出现断接卡或测试卡的名词,都是用来测试接地电阻阻值大小的。既然两者的功能一样,而称呼又有所不同,那么两者具体如何判别?

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • kekexie22
    kekexie22 沙发
    采用人工接地体时应该设置断接卡 采用基础接地体时设置测试点
    2011-10-25 16:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • shaynewardy
    shaynewardy 板凳
    看了,还是不懂。。
    2011-07-26 10:29:26

    回复 举报
    赞同0
  • l13591991255
    l13591991255 地板
    而且利用柱内钢筋做引下线,设置断接卡子,对结构也是有影响的
    2011-07-24 22:15:24

    回复 举报
    赞同0
  • hl891223
    hl891223 4楼
    你意思引下线下来后有两个分支,一个是单独的接地体,一个是基础的接地网??断开卡是和接地网断开,测接地体电阻的??
    2011-07-21 22:34:21

    回复 举报
    赞同0
  • hasee1981
    hasee1981 5楼
    断接卡是避雷引下线与接地极之间的一个小装置,一般用镀锌扁钢和螺栓制作,其作用是测量接地电阻是否达到设计值。一般现在多、高层住宅外墙四角都有一个铁质或PVC小盒子,这就是断接卡箱,里面就是断接卡。
    2010-10-08 09:02:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.63 万条内容 · 152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷的疑问

曾经做过一个工程,自变压器引出一条YJV22 4*35电缆至建筑物内,变压器端使用的是漏电开关,有时遇到打雷天气,漏电就会跳闸,请教各位高手们,这是怎么回事,怎样解决?有人说单独做避雷针也许管用,是这样吗?如果做避雷针,应该做在哪个位置?变压器至建筑物约300米。