有一盏1000W高压钠灯,灯具,镇流器均采用索恩的,光源采用的是欧司朗的;使用5小时以后熄灭,然后再过10分钟以后又重新点亮,再过30分钟再次熄灭,15分钟后再次点亮,周而复始。请问各位朋友是什么原因

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yesanguan
    yesanguan 沙发
    不好意思没说清楚,对不起。光源也算是新光源大约用100个小时吧。我也只是怀疑,没有说服力。
    2005-12-27 17:23:27

    回复 举报
    赞同0
  • yesanguan
    yesanguan 板凳
    测了电压正常 重新换新光源后可正常使用 所以怀疑光源有问题,是否与温度有关系,将光源寄回厂家也没有得到明确的答复