土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 送风排烟系统工程质量的剖析

送风排烟系统工程质量的剖析

发布于:2005-12-27 10:26:27 来自:暖通空调/通风排烟 1 1177 [复制转发]
一套完善的防排烟系统在火灾时能进行积极的防排烟是至关重要的,一般高层建筑当发生火灾时,用风机向建筑的内部的前室及楼梯间送风。在这些部位形成一个正压,使着火区中的烟气不能侵入到这些部位。同时也在走道设置机械排烟,既可防止烟气在整个建筑物内部蔓延,又能使火区中的烟气通过排烟口排到外面去。保证了人们有一条经过走道、前室、楼梯间疏散到外面的安全路线。
但是,笔者根据工作的实践,发现在实际的工程中,送风排系统在设计、施工、使用中的质量不能令人满意。特别是以下几个问题在工程中普遍存在,使不少工程中的防排烟系统形同虚设,处于瘫痪状态。致使不少建筑既花钱又留下了隐患。
一、 疏散走道的排烟口设置的问题。
设置在疏散走道内的排烟口究竟设在什么部位排烟效果最佳?以往一些设计人员和建审人员在设计及审核工程的教程中,对于这个问题不是很重视。通常在设计中,为了使疏散楼梯处的安全出口处于保持无烟状态,通常在走道内天棚上的安全出口门的上方或靠近安全门的地方设置的防火门或其他疏散出口。因为火灾时,排烟口当工作时处于负压状态,它的下面始终聚集一团浓烟遮住安全出口,使人视线模糊。经过出口必受烟害,严重影响疏散。
二、 排烟口设置的部位问题。
在实施消防监督过程中发现不少部位排烟口的位置设置不规范。如有的设置在房间的墙面的中间部位,有的设置在离地面30公分左右,有的设在顶棚上与可燃物相贴邻。这些问题必须引起我们的重视。
1、 房间层高不足3米时,排烟口应设置在靠近顶棚面或顶棚面以下80公分以内,并在防烟垂壁的有效范围内。
2、 房间的层高超过3米时,排烟口应设置在从地板面算起2.1米以上的部位。
3、 当室内房间的顶棚不一样高时,应以每个防烟垂壁所接触的顶棚面为准设置排烟口。
4、 排烟口的水平距离应设置在30米范围以内。
三、 送风排风道设置、施工的问题
送排烟系统中的正压送风及排烟风道为高层建筑附属在建筑采用的砖砌或水泥混凝土制作上,这种风道内壁由于土建施工时未能按设计的要求做到随砌随沫,风道内壁表面凹凸不平、千疮百孔、表面粗糙,摩擦系数较大,气密性较差,渗透性大。在工程验收时,发现有的风道严重堵塞,有的风道多处有严重泄漏,楼梯间、前室的正压送风量均无法达到规范要求的压力值,有的压力值甚至为零。严重影响了送风系统工作的性能,导致防烟系统的不合格。其原因一是风道被堵塞。二是排烟多处有漏风孔严重漏风。三是风道、排烟道与管道连通。笔者建议:一、如要采用土建风道,必须切实严格按照设计施工规范的要求施工好风道内壁的光滑性、做到随砌随抹并做好防渗处理,减少磨阻损失,并要做到密封性好,尽量减少额外漏风量。二、采用金属管道替代 土建风道。三、隐蔽工程必须要有专人检查,并有档案记录,并要有追究偷工减料的施工人员的有关责任制度。
四、防火阀、排烟阀的设置及安装质量问题。
1、目前国内大多数的防火阀的控制器都是采用易烙片作温度检测和使阀门关闭的控制执行元件。笔者在平时的监督检查中发现阀门的设置及安装质量存在着不少问题。
(一)、安装位置不当。不少工程中只能实现阀门的自动关闭,而关闭后的复位都必须在现场靠手动操作。但实际工程中由于其阀门安装的部位多数在隐蔽部位或吊顶内或房间标高较高的地方,手动操作复位不便,给日常的检查和维护带来困难。因此,就造成不愿检查或漏查。
(二)、防火阀、排烟阀打不开。由于易烙片是一次性使用,只有火灾时才动作的防火阀,平时无法逐一检查其动作的可靠性。另外由于易烙片长期处于受力状态和潮湿的环境中,锈蚀和部件损坏的现象严重,造成防火阀门打不开。如福建的装机容量为140万千瓦的水口水电站通风空调、机械排烟工程在验收时由于阀门部件锈蚀、多数阀门打不开,连续更换三批防火阀、排烟阀。还有的送风、排烟阀门安装不规范,有的阀门安装未固定、不牢固,风管变形;有的安装阀门开启角度大致仅为45°— 60°左右,只打开一半,造成送风量不足,阀门关闭时又关不死,有20mm左右的缝隙,增加了额外的遗漏损失。因此检查时,只感到风量很小,多数认为是送风机选择太小所致,或风道堵塞。实际有的是以上问题所致,笔者以为:阀门安装时应单独设置支、吊架,可靠地固定在规定的位置上,确保火灾发生时,不因风管的设置而影响其功能,风管穿越防火墙时,阀门与防火墙之间的风管用1.5mm的钢板制作,并用非燃烧材料保护;阀门与管道之间的连接部位保持密封性。另外,安装时要认真调整好阀门的启闭角度,使其开启角度至少要达到80℃以上等等。因此,笔者建议加强平时的维护维修保养和设置位置的环境保护,将是至关重要的。
2、正压送风机或排烟机设置和安装质量问题。目前,正压送风机或排烟机多数是安装在楼层的屋面上,多数是露天安装的,有少数有加速机,露天安装的风机、风吹日晒雨淋,有时监督检查时发现有的剖析已损坏,有的锈蚀严重,因此造成风机打不开。还有甚至把防烟前室及楼梯间的正压送风系统的送风机的线路装反了变成了排烟系统。检查时,正压送风变成负压,而送风系统倒成排烟系统,正如火上浇油,风助火势,发生火灾后果不堪设想。另外正压送风机或排烟机选用存在问题,一些设计人员没有根据实际计算及漏风量等进行具体分析来选择风机,而是简单的套规范的数值,因此在目前不少工程验收时往往风量风速达不到规范要求。笔者建议:1、安装在屋面送、排风机最好要有防雨淋的措施,定时加强巡检、加强维修保养。2、加强对施工质量的监督检查,特别在工程验收时对正压送风或排烟机的线路要有系统的认真检测。3、加强对施工人员的规范培训,提高施工人员的整体素质,这是一项不可忽视的问题。
如上所述,一套防烟排烟系统,是一项重要消防安全技术设施,必须花费不少的资金。火灾时,对防止烟火蔓延和保证建筑内的人员安全疏散起着重要的作用。因此,笔者建议各有关部门要进一步加强对防排烟系统设计、施工质量的监督,认真履行职责,使该系统发挥应有的作用。施工单位必须严格把好施工质量关,必须要有高度的责任感;质量问题必须采取谁施工谁负责的原则,切实杜绝豆腐渣工程;建设单位应加强对防排烟工程的日常管理、维修、保养工作,避免因质量问题造成系统的瘫痪。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑的“井”该怎么布置啊?

我现在正做一个高层建筑设计,不知道布置在核心筒内电梯周围的一些“井”(管道井,强电,弱电,新风井,排风井。。。)具体该怎么布置(数量,尺寸参数),也不知道布置上有哪些原则要求,有哪位高手知道能不能告诉我一声,小弟在这儿先谢了

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10