土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 零序电流从那里来的?

零序电流从那里来的?

发布于:2005-12-26 17:05:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
前两天电厂试转凝结水泵,运行一段时间后,零序动作,但是检查后,发现一次没问题,二次也没有问题,请大家给参考一下,会是什么原因呢?那位遇到过这种情况,怎么解决的?

全部回复(111 )

只看楼主 我来说两句
  • lizhenbao_jinan
    回穿接地
    2006-03-27 14:24:27

    回复 举报
    赞同0
  • lizhenbao_jinan


    大多数都是用外接式零序CT,电缆穿过零序CT,测量电流.另外有的用合成式零序电流,用三相各自CT测量的相电流进行合成.
    2006-02-28 16:32:28

    回复 举报
    赞同0