[求助]请教大家余压阀的尺寸如何确定?
[求助]请教大家余压阀的尺寸如何确定?
加压送风时使用的余压阀,其尺寸应该如何确定?谢谢大家!
发布于
2005-12-26 11:54:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(4 )
gensy
好的,谢谢!
2005-12-27 12:19:27
来自 PC
评论
举报
hhbox
样本中有提供风量,尺寸及压差,实际有个重锤是可以根据实际情况调节压差值的!
2005-12-26 21:46:26
来自 PC
评论
举报
gensy
您的意思是这尺寸要按手册查。但是否要先计算呢?如果要,计算方法如何?
2005-12-26 15:31:26
来自 PC
评论
举报
hhbox
网易电子样本上有,网络上能搜索得到。我以前下载过,不过这会找不到了,您查查看吧!