消火栓系统能采用焊接钢管吗?
消火栓系统能采用焊接钢管吗?
大家最近施工有干消火栓系统采用焊接钢管吗?(并非喷林系统,只是简单的消火栓系统)
请大家多多指教
发布于
2005-12-25 12:28:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
anwen
完全可以
2007-06-23 11:01:23
来自 PC
评论
举报
smartspark@co163
当然可以!
2007-06-20 08:59:20
来自 PC
评论
举报
yh52990
你这个问题不复杂,看你是什么位子的消防,如果是地下网点,或是楼道消防箱立杠都是可以钢管焊接的,但是网点的要做防腐,离地面要是太浅还要做防结露的,要是通往楼顶消防箱的就不一样了,必须丝接,一般DN100或DN80
2007-06-18 21:32:18
来自 PC
评论
举报
ley
焊接钢管有分镀锌与不镀锌两种,一般用热镀锌的.
2007-06-17 12:42:17
来自 PC
评论
举报
gl3361776
可以.我们干隧道消防用的消火栓系统有的就是焊接钢管.