土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器出线铜排怎么连接更牢固

变压器出线铜排怎么连接更牢固

发布于:2010-09-06 23:22:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
今天公司1250KVA 300v/10KV干变,低压侧A相铜排搭接处的绝缘护套起火了,幸亏发现的及时,没有造成大的损失。
最后排查是螺丝松了。
请问大家,像变压器这种工作时易震动的设备母线连接要做什么特殊处理啊。当然日常点检除外,只讨论安装方面。
向大家请教,谢谢。

补充:用的是蝶形弹垫,这点安装规范还是懂得,可能图上看的不是很清楚,大家不要误会。

[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2010-9-13 19:06 编辑 ]

DSCN1642.jpg

全部回复(141 )

只看楼主 我来说两句
  • szpengji
    szpengji 沙发
    使用软连接安装工艺要求比较高,成本也高
    2010-09-27 16:54:27

    回复 举报
    赞同0
  • szpengji
    szpengji 板凳
    变压器正常运行1个月后要重新检测,重新打紧螺丝
    2010-09-27 16:53:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火急:变压器漏油操作规范

无油枕变压器散热片漏油,能否采用运行时放油补漏?这样做违反什么操作规程吗?希望这个规程是国家标准或行业标准。谢谢各位老师!!最好能明确到具体的规定条款上

回帖成功

经验值 +10