不过兄弟我,就有点不明白了,你这样的问题有意义吗,
你如果是做制冷、空调的,那我就不明白,制冷剂过多了,温度能降下来吗。
你如果设计的蒸发温度是-23,你加过多的制冷剂,温度根本降不下来的。
想问一下,做过设计、调试的工作吗?
兄弟,这一也不明白......
:Q
回复 举报
从整个系统来说,先假设一切都没有发生变化,那么对于一个匹配完好的系统来说,多出来的制冷剂(为了形象说明问题,我们不防假设制冷剂多了很多)只能存在于冷凝器、蒸发器、储液器(如果有的话)中,如此则导致冷凝器有效换热面积减小,冷凝效果变差,冷凝温度升高,冷凝压力升高,而后,对于压缩机来说,压缩比变大,压缩机更难将制冷剂压缩到冷凝器,同时,对于节流机构来说(个人认为,无论何种型式的节流机构,最终的结果都是一样的,只是中间调节的过程有所不同而已),两端的压差变大,有更多的制冷剂从冷凝器流向蒸发器,我们假设压缩机和节流机构中的变化都是非常缓慢的(事实上,会有一个反复震荡过程,最后才趋于平衡),那么新的平衡点必然是蒸发压力和冷凝压力都升高。
当然,相应的过热度会减小,甚至如果制冷剂大量过量,还会导致压缩机的湿冲程(液击),过冷度减小,整个系统的能力和能效都降低。
回复 举报
蒸发压力和过热度仍在膨胀阀的控制之下,没有变化。
回复 举报
回复 举报