土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 采用热力膨胀阀,如果冷媒量过多,蒸发压力怎么变化?

采用热力膨胀阀,如果冷媒量过多,蒸发压力怎么变化?

发布于:2005-12-24 18:09:24 来自:暖通空调/制冷技术 46 8615 [复制转发]
采用热力膨胀阀,如果冷媒量过多,蒸发压力怎么变化?
如果采用毛细管呢?

全部回复(46)

只看楼主 我来说两句
  • fsd820104
    fsd820104 沙发
    最直接的就是排气压力升高。
    2008-11-03 21:37:03

    回复 举报
    赞同0
  • kang9815
    kang9815 板凳
    制冷剂过量,蒸发压力升高,蒸发温度会降低,压缩机回气会结露OR结霜。冷凝压力也升高,冷凝温度可降低一些。
    不过兄弟我,就有点不明白了,你这样的问题有意义吗,
    你如果是做制冷、空调的,那我就不明白,制冷剂过多了,温度能降下来吗。
    你如果设计的蒸发温度是-23,你加过多的制冷剂,温度根本降不下来的。
    想问一下,做过设计、调试的工作吗?
    兄弟,这一也不明白......
    :Q
    2008-09-03 16:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • baiyunlsy
    baiyunlsy 地板
    对于这个问题,我认为:

    从整个系统来说,先假设一切都没有发生变化,那么对于一个匹配完好的系统来说,多出来的制冷剂(为了形象说明问题,我们不防假设制冷剂多了很多)只能存在于冷凝器、蒸发器、储液器(如果有的话)中,如此则导致冷凝器有效换热面积减小,冷凝效果变差,冷凝温度升高,冷凝压力升高,而后,对于压缩机来说,压缩比变大,压缩机更难将制冷剂压缩到冷凝器,同时,对于节流机构来说(个人认为,无论何种型式的节流机构,最终的结果都是一样的,只是中间调节的过程有所不同而已),两端的压差变大,有更多的制冷剂从冷凝器流向蒸发器,我们假设压缩机和节流机构中的变化都是非常缓慢的(事实上,会有一个反复震荡过程,最后才趋于平衡),那么新的平衡点必然是蒸发压力和冷凝压力都升高。

    当然,相应的过热度会减小,甚至如果制冷剂大量过量,还会导致压缩机的湿冲程(液击),过冷度减小,整个系统的能力和能效都降低。
    2008-05-25 20:33:25

    回复 举报
    赞同0
  • andrewsun
    andrewsun 4楼
    对于热力膨胀阀机组,如果充注量过大,多余的冷媒会在冷凝器底部聚集“淹没”部分原来的冷凝换热表面,导致冷凝压力升高,过冷度增加。
    蒸发压力和过热度仍在膨胀阀的控制之下,没有变化。
    2006-12-30 19:00:30

    回复 举报
    赞同0
  • blueangelczy
    这是因为当制冷剂充注量较多时,一部分制冷剂占据了一部分冷凝管,使冷凝面积较小,冷凝温度升高,冷凝压力增大,蒸发压力增大
    2006-12-16 20:53:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(46条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.45 万条内容 · 633 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新年寄语---致全体网友

人生的转折往往在一线之间,突破一个极限,就会拥有一片更广阔的天空;超越一个梦想,才能收获一份更坚实的自信。 在新的一年到来之际, 祝大家全家幸福 身体健康 论坛发展明年更上一层楼.

回帖成功

经验值 +10