土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 三相电流不平衡问题

三相电流不平衡问题

发布于:2010-09-06 19:27:06 来自:电气工程/成套电气设备 72 11248 [复制转发]
现有一变压器10kv/400v,低压侧在ME开关显示电流有三相不平衡现象,三相电压平衡,三相电流运行时分别为:2800,3000,2700A左右,变压器是3150kva,负载都是三相异步电机,没有单相负载。
用钳形表测量电机普遍存在中间相电流偏大的情况,请专家分析下原因,应该怎样检查处理?


补充1:有两段负载母线之间经过一段母线桥大概有10-15米,运行时有兹兹的声音,当时厂家人说是正常的声音,不知道这个因素是否要考虑?


补充2:9.15
1:现场测试了电容补偿发现无问题,不是由于电容补偿原因造成的。切除电容补偿三相电流为:3441,3754,3489A.
正常运行状态下:2870,3126,2816A.

2:现场在Schneider 低压开关柜观测数据如下,请分析:
P:1934KW; L1:647KW ,L2:682KW ,L3:604KW;
Q:715KVAR; L1:194KVAR, L2:259KVAR, L3:257KVAR;
S:2064KVA; L1:677KVA, L2:727KVA, L3:655KVA;
相电压:u: 407V,406V,407V.
线电压: 236V,234V,234V
三相电流:2870A,3126A,2816A,
无功补偿投入 功率因素:0.96



[ 本帖最后由 skienct 于 2010-9-15 21:04 编辑 ]

全部回复(72)

只看楼主 我来说两句
  • small2908
    small2908 沙发
    占位等待,期待中。。。。。
    2010-09-26 14:55:26

    回复 举报
    赞同0
  • aixue666
    aixue666 板凳
    是不是施耐德低压开关柜问题?
    2010-09-25 21:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • 电力保护运维
    变比不行,说的不对请指正
    2010-09-25 17:13:25

    回复 举报
    赞同0
  • liu585quan1
    学习学习,拿分拿分。
    2010-09-25 13:08:25

    回复 举报
    赞同0
  • baalim
    baalim 5楼
    回复 35# 的帖子
    支持,思路很好。学习了~
    2010-09-25 11:50:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(72条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.9 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容不能补偿?

只有三台电焊能否补偿上?一台可控硅直流电焊机(63A),两台交流电焊机(108A)。还有一台天车(不经常用),为什么电容补偿不上?有请各位设计个方案,在这谢谢了!变压器200千伏安,

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10