求教关于道路电气中镀锌扁钢的长度计算
求教关于道路电气中镀锌扁钢的长度计算
一直没搞清楚道路电气设计里面镀锌扁钢工程量怎么计算的,以及-40X4到底是什么含义
求教各位高人,小弟先行谢过~~~~~~~~
[
本帖最后由 crazyll1987 于 2010-9-6 17:30 编辑
]
发布于
2010-09-06 16:19:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
xj.7204
此处可以理解接地极就是镀锌角钢,接地电阻达不到要求,就要补打接地极,就是要增加镀锌角钢的数量。
2010-09-13 16:57:13
来自 PC
评论
举报
crazyll1987
请问下,接地极是指的镀锌角钢吗?????
图纸上关于扁钢的描述就这一段:“本工程保护接地型式为TN-S。防雷和电力设备共用接地装置。
系统PE线单独设置,采用由电源处引出 %%C10镀锌圆钢随线路全路段通长敷设,并和每柱灯杆基础钢筋网预留连接点焊接。
每回配电线路首端及末端灯具处需做重复接地,各设置一组接地装置,接地电阻要求≤10欧姆。
每组接地装置垂直接地体采用L50x5 L=2.5m 热镀锌角钢,间隔5m一根,共三根。水平接地体采用-40x4热镀锌扁钢,埋深均≥1.0m。”
这个应该怎么理解啊~~~还是不会。。。。。。额~~~~
2010-09-13 15:04:13
来自 PC
评论
举报
睡梦萝卜
对于道路照明来说,接地极之间连接需要镀锌扁钢,灯具接地,可沿线路全长敷设圆钢,具体规范上有!
2010-09-07 22:59:07
来自 PC
评论
举报
xj.7204
对于道路照明来说,接地极之间连接需要镀锌扁钢,灯具接地,沿线路全长敷设也是一种接地方法。
2010-09-07 16:09:07
来自 PC
评论
举报
crazyll1987
哪些地方会用扁钢来来做接地线啊?
是随路灯线路铺设???还是怎么个铺设法???
2010-09-07 09:03:07
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(8条)
相关推荐
crazyll1987
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
82
粉丝
0
+ 关注
私信
市政公用工程
返回版块
3.09 万条内容 · 119 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
