土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教电梯的监控线是和轿厢的随行电缆走一块吗
最近我们的大厦要做监控,电梯内也要做,请教电梯内的摄像头的视频电缆怎么做?是和电梯的随行电缆绑在一块吗?还是走井道呀?视频电缆是专用的吗?
还要注意什么问题?

全部回答(23 )

  • houruirui
    给大家一些有用的东西
    2007-12-10 22:01:10 来自 PC 评论 举报
  • kanhonghui
    应该用TSTZ-4。电梯专用线。从大楼中间进入。
    2007-12-09 18:02:09 来自 PC 评论 举报
  • yanyuheng

    低层的的是用扁电缆(视频,电源等等都在里面),和随行电缆扎在一起就可以了,
    2007-11-27 08:56:27 来自 PC 评论 举报
  • mg8910
    一起走,选用专用电梯电缆,视频电源2合1 的那种,随电缆下来
    2007-11-26 21:21:26 来自 PC 评论 举报
  • elecele


    一般随行电缆在井道的中部都有一个固定的位置,早期的电梯为了节约电缆,采用了便宜的电线布置到井道中途,再此设中途厢。
    监控的线就从中途厢的位置放起,到轿厢和到一层差不多长,加起来应当和大楼的高度相当(假设无地下室)。
    2007-11-26 03:07:26 来自 PC 评论 举报