土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于正压的压差风量问题

关于正压的压差风量问题

发布于:2010-09-04 15:46:04 来自:暖通空调/洁净空调系统 30 17458 [复制转发]
小弟刚接触净化空调,有些问题不懂,请师兄师姐们帮帮忙。
比如:二更衣室维持正压15pa,一更衣室维持正压10pa,换鞋间维持正压5pa。那么,二更泄漏到一更的风量及一更泄漏到换鞋间的风量是怎么算的?
第二个问题,哪些房间需设置排风,哪些房间只需回风不需排风?按如果需要需要排风,排风量是如何确定的?
还有,按一些资料上说:新风量取下面两者中的大者:1.满足排风量与维持正压需要的风量;2.每人每小时的新风量40m3。
如果说取第一种,那么首先要确定排风量(维持正压需要的风量计算我已经了解)。这个排风量如何确定?

全部回复(30)

只看楼主 我来说两句
  • liuhuanqi
    liuhuanqi 沙发
    lfq999 发表于 2010-9-15 09:38 在工程实践中,对一个系统中的某个房间,只要送风量>(回风量+排风量+泄露风量)时,既能维持正压。与新风量 …你这个根本不通呀,没有新风怎么让送风量大
    2014-11-19 12:39:19

    回复 举报
    赞同0
  • zpf200
    zpf200 板凳
    fucheng119 发表于 2010-12-6 12:36 根据门缝的单位长度和面积, 以及门两边的压差进行泄漏风量计算.求公式,希望能给提供下
    2013-08-16 22:44:16

    回复 举报
    赞同0
  • yesaday
    yesaday 地板
    新手求指导
    2013-07-16 17:40:16

    回复 举报
    赞同0
  • fucheng119
    fucheng119 4楼
    根据门缝的单位长度和面积, 以及门两边的压差进行泄漏风量计算.
    2010-12-06 12:36:06

    回复 举报
    赞同0
  • wincom
    wincom 5楼
    这个问题 要学习 一下
    2010-12-06 00:50:06

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(30条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.32 万条内容 · 300 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高效软接

高效必需做软接,用帆布即可

回帖成功

经验值 +10