一个城市雨水排水泵站, 城市排水主要考虑 即排即走,重现期取个1,往往设计的排水泵站流量较大
而水利部门的设计的雨水泵站流量一般是按多少年一遇的洪水考虑,往往 允许一定的淹没,可以24小时排干就可以
现在遇到一个城市雨水规划的泵站流量问题。
请问? 两者计算偏差较大怎么办?

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • userty72
    userty72 沙发

    计算时间不同,水利主要是范围比较大,有河道、坑塘、农田,前期渗透和调蓄,汇流时间长,如农田可以考虑一日降雨三日排除;城市就不同了,城市路面、屋顶都是不透水层,居民居住区又不能积水,要求较短时间排除,所以设计的流量差别很大。

    2022-09-26 10:48:26

    回复 举报
    赞同0
  • cayanda_2012
    cayanda_2012 板凳
    受益匪浅,上次还听到别人说给排水算出来的流量比水利的大很多,不明原因
    2014-01-24 17:14:24

    回复 举报
    赞同0
  • 一生为水
    一生为水 地板
    水利部门的计算与我们给排水专业的计算还是有很大的不同的。
    2014-01-23 21:56:23

    回复 举报
    赞同0
  • nycwk
    nycwk 4楼
    谢谢无私教诲
    2014-01-23 15:10:23

    回复 举报
    赞同0
  • pass40ji
    pass40ji 5楼
    请问楼上 你是个 老先生吧
    看来这个坛子高人一般不露面啊 级别还是列兵
    2010-09-27 23:01:27