土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器上结霜对传热的影响??

蒸发器上结霜对传热的影响??

发布于:2005-12-22 14:52:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问大家蒸发器结霜时对于蒸发器的传热有多少影响,主要是对制冷量的影响,具体怎么计算,另外每个翘片上结霜厚度与翘片间距的比值为多少以下才符合要求??我找了参考书都没有相关描述,这是甲方对我们设计要求提供的冷量分析方案,把我难住了!!谢谢各位了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jrzhp
    jrzhp 沙发
    对,K值是综合值,与翅片的排数、间距、高度、空气的流速、制冷剂的蒸发情况(供液方式)、室内温度、蒸发冷却时间等因素有关。蒸发器翅片间距:低温系统,冻结间(库温-23~-30℃)为9mm;中温系统,冻结间物冷藏间(库温-15~-20℃)为6mm;高温系统,冷却物冷藏间(库温0~5)为4.5mm。
    2005-12-23 17:07:23

    回复 举报
    赞同0
  • lql7358
    lql7358 板凳
    谢谢2楼的解答,但是我还有点想法,Q=K*(t0-t1)这里的K值还应该靠虑翘片的传热,冰的传热,及空气与冰表面的放热系数啊,所以我认为K值是在变化中的,另外结霜厚度是不是控制在0-7mm以内,那其与翘片间距的比值控制在多少更为合适呢??
    2005-12-23 16:38:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多