问题一:高规关于一级抗震等级中6.2.1,6.2.3,6.2.5三条中都有利用实配钢筋面积计算的正截面受弯承载力,且除了6.2.3条外都提及计入受压钢筋面积,计算方法都是按照混凝土规范计算,但指南书里面例题都是采用AsFyk(h0-as’)除以抗震调整系数来计算,本人认为这样计算应该是以受压钢筋超筋为前提,且As应是受拉钢筋面积,不知是不是这样理解,请教。同时,2010年指南中例8.3.14(1171页)应该算错了吧?
问题二:关于侧移刚度,桥梁柔性桥墩刚度为K=3EI/h3(指南1483页),砌体部分中墙的弯曲变形刚度为12EI/h3(指南808页),指南814页又讲到框架柱的刚度为12EI/h3,指南815页又讲到抗震墙的弯曲变形刚度为3EI/h3,我觉得不同原因在于约束条件不同,不知是不是这样理解,但我想了解就是在计算中究竟怎样取前面的系数,究竟是3还是12,有没有很好的总结说明。
请教各位,急盼答案!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ouyang8286
    ouyang8286 沙发
    谢谢楼上的回答!关于问题一,我觉得当框架梁梁端上下侧的钢筋面积相差较大时,如下部钢筋比上部钢筋小得过多时,当然满足上下钢筋面积比的规范要求,当承受上部钢筋受拉时,即承受负弯矩时,此时混凝土受压区高度并不见得小于2as'。不知你如何理解?也期待其他人给予说明!
    2010-09-05 16:51:05

    回复 举报
    赞同0
  • ouyang8286
    ouyang8286 板凳
    怎么没有人帮我解答啊?
    2010-09-04 23:17:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.17 万条内容 · 2191 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

烟囱自振周期两个规范公式不同,为什么?

关于烟囱结构自振周期的计算,《荷载规范》附录E1.2与《烟囱设计规范》5.5.5-4公式不同,为什么?怎么判断选哪个公式。除了烟囱的,还有计算风荷载时,系数μs的计算,同样在《荷载》附录和高层里面有不同的计算公式。。。