最近浇筑的几层楼面,卫生间周围的梁、柱头与卫生间地面接触处都出现蜂窝,(请看附件图片)原因梁比卫生间地面要高,接触处的砂浆流向了卫生间里面,出现蜂窝,这种现象应该很常见,寻求解决方案,如何支模板或者如何浇筑混凝土能够解决这个问题。

DSC00062.JPG

全部回复(77)

只看楼主 我来说两句
  • baozihy
    baozihy 沙发
    二次振捣能解决,间隔时间1h。
    2011-02-26 22:19:26

    回复 举报
    赞同0
  • mascot-wxy
    mascot-wxy 板凳
    先浇筑梁,20分钟后浇筑板,就不会出现蜂窝漏江
    2010-09-19 21:24:19

    回复 举报
    赞同0
  • baichi123456
    baichi123456 地板
    学习了,谢谢:lol
    2010-09-19 17:01:19

    回复 举报
    赞同0
  • a906075949
    a906075949 4楼
    回68楼吊模怎会都在梁底与板面处漏浆
    2010-09-18 21:50:18

    回复 举报
    赞同0
  • a906075949
    a906075949 5楼
    看图片像是卫生间翻边二次浇注的,估计是板的平整度差,造成板和梁模板缝隙过大,可用泡沫剂填实