土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 负荷开关和断路器有什么区别?

负荷开关和断路器有什么区别?

发布于:2010-09-02 21:37:02 来自:电气工程/断路器 18 20934 [复制转发]
我看ABB的环网柜采用的是环网柜,但一般的高压柜采用的是断路器加继电保护?两种型式的开关有什么区别,断路器是否和隔离开关配合来用,而负荷开关是和熔断器配合来用?那么对于不同的柜体,如何选择用负荷开关还是断路器呢?现在ABB、西门子、施耐德在各个电压等级上面这些产品有什么优势上面的差别?

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • co1428925962787
    高压负荷开关高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,因而它必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路故障。高压断路器具有相当完善的灭弧装置,因此它不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流。他还能在继电保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。
    2015-04-13 20:13:13

    回复 举报
    赞同0
  • bluesea168
    bluesea168 板凳
    按开关电器的分类,出开关额定电流外,能否开关短路故障电流将开关基本分为三种
    不能开断关合短路电流---接触器
    能关合短路电流,不能开断短路电流--负荷开关
    能关合及开断短路电流--断路器。
    2015-03-25 16:50:25

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1426780484715
    负荷开关有灭弧功能,能断开额定电流,无法断开过电流,断路器也有灭弧功能,但能断开过电流.。负荷开关因无明显断开点,要配合短路保护器使用。
    2015-03-20 01:26:20

    回复 举报
    赞同0
  • jjgdgsgx
    jjgdgsgx 4楼
    受教了 。。。。
    2014-12-14 23:19:14

    回复 举报
    赞同0
  • ruyilyf
    ruyilyf 5楼
    在配电环网中,,对配电变压器容量小于1600KVA的变压器馈线往往都选用负荷开关—熔断器组合电器;以负荷开关完成负荷的分合操作,以熔断器对短路起保护作用。如果配电变压器容量大于1600KVA,宜选用断路器保护。
    2014-11-15 16:18:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(18条)