疫苗培养中的暖房,要求每个角落的温度:23~40℃,但是温度波动是0.5℃。难度很大,若是一点温度控制在这个范围就简单了,现在要求是整个房间温差不超过五度。房间面积有不到30个方,请诸位帮忙。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangxiaoping001
    我说定值的意思是在一定范围内的定值,没有必要太高毕竟是万级房间。我想问一下七楼的,你们为什么放电风扇呢?是不是空调负荷不够?我现在答应甲方是孔板送风,这样送风比较均匀,温度好控制。只是这种送风方式没用过,不知道怎么做。静压箱的高度又怎么定?
    2005-12-21 13:53:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhangxiaoping001
    暖房的级别是万级,也就是说换气次数已经是定值了。问过几个做过的,他们用的是恒温恒湿机,效果不好。为了调节温度一个房间放置了四五个探头,结果报警器一直在报警。
    2005-12-20 15:10:20

    回复 举报
    赞同0