土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ EDI运行中出现的问题

EDI运行中出现的问题

发布于:2005-12-19 19:00:19 来自:施工技术/环保工程施工 8 1630 [复制转发]
因EDI停运时,浓水加盐泵未停,导致最近EDI产水水质大大下降,请问各位同行这对EDI膜块造成的损害会不会是永久的呢?


全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • dk401
    dk401 沙发
    哈,又长了个见识,谁让我是污水专家呢,慢慢往纯水转哦
    2006-01-11 11:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • egylh
    egylh 板凳
    可以进行调节流量,将产水调小,浓排调大,进行大电流再生。
    2006-01-11 10:32:11

    回复 举报
    赞同0
  • socool3000
    socool3000 地板
    我同意所有人的观点
    2006-01-10 22:15:10

    回复 举报
    赞同0
  • edi988
    edi988 4楼
    可能是由于浓差渗透,将浓室的盐扩散到淡室导致淡室中的离子交换树脂被饱和造成的,因此可以通过提高运行电流的方法是膜堆再生。再生完全后不影响膜堆德产水水质。在系统实际过程中应将浓水加盐泵与淡水泵互锁,防止淡水泵停止时,浓水泵仍在工作。