土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 紧急求助:人工挖孔桩遭遇地下水施工受阻如何解决?

紧急求助:人工挖孔桩遭遇地下水施工受阻如何解决?

发布于:2005-12-19 12:04:19 来自:建筑结构/地下室设计 42 7999 [复制转发]
紧急求助:大直径人工挖孔桩遭遇地下水施工受阻如何解决?
一大学试验楼采用大直径人工挖孔桩,从室外地面往下各层地质情况如下:1回填土厚度约1米;2粉土厚度约2.7米;3细砂厚度约1米;4中砂厚度约2.0米;5卵石层.该工程采用大直径人工挖孔端承桩,选择5卵石层为桩端持力层,地勘报告提供地面以下13米尚未见地下水,但在施工过程中发现距地面约5.7米出现了地下水,距地面约5.7米的位置是细砂中砂层,细砂中砂层遭遇地下水人工开挖桩孔时产生严重流砂,可能发生危险塌方,致使人工继续开挖桩孔受阻,请各位出招解决,在此先致谢了!

全部回复(42)

只看楼主 我来说两句
  • 哈哈268
    哈哈268 沙发
    可该改用冲孔桩:)
    2009-10-09 23:06:09

    回复 举报
    赞同0
  • baijinxing2002
    考虑降水吧。。。对了,那工地还没施工完毕吗?
    2009-10-06 17:07:06

    回复 举报
    赞同0
  • ykl08
    ykl08 地板
    相信你已将问题解决了,我以前也遇到如此情况,大致处理方法如下:确定是否地堪问题,因为地表水造成该问题也是有可能的,如是,找到入水方向,做排水沟和降水井,采用稻草防止流沙。如果是地堪问题,建议停止施工,因为你是全面开挖,建筑面积应该不大,返回重新确定设计方案
    2008-10-24 15:16:24

    回复 举报
    赞同0
  • shangxintianshi
    如果非要用注浆封水怎么做啊?是通过浆液渗透形成结石体吗?
    2008-10-22 16:07:22

    回复 举报
    赞同0
  • sunny07
    sunny07 5楼
    谢谢各位提供的各种方法,如此交流定能提高大家的技术水平。
    2008-03-11 11:16:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(42条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.64 万条内容 · 250 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下连续墙施工常见问题及处理办法

地下连续墙施工工艺虽然比较单一,但其施工受地质条件(如地下水位、软弱土层、地下障碍物)、施工机械和施工技术等各种因素影响而出现许多重复性问题,这些问题若处理不好,将会直接影响施工质量,甚至会造成重大损失。请大家对以下下几个问题展开讨论!