GGD柜PEN排直接碰到柜体有关系吗
GGD柜PEN排直接碰到柜体有关系吗
按原理来说好像应该是没问题
知道的发表下意见 谢谢
发布于
2010-09-01 16:15:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(85 )
icerff
如果真的不想更改那就把PEN排裸露的部分加套热塑套管就可以解决了 。 可以试试看
2010-09-19 22:11:19
来自 PC
评论
举报
鹏宇
规程规定一点接地,若是遇到较真的客户的话?成本更大
2010-09-19 21:11:19
来自 PC
评论
举报
ymwenfeng
接地,不能开玩笑,烧了设备不好,搞到人了就更不好了
2010-09-19 17:29:19
来自 PC
评论
举报
hanxu777
加个穿墙套管,要不了多少钱
这样搞容易出事加个穿墙套管,要不了多少钱
这样搞容易出事
2010-09-19 17:08:19
来自 PC
评论
举报
tom533
不是可以套个母线夹?
2010-09-19 14:45:19
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(85条)